Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ОЗК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Student)
Добрый вечер.
Интересует вопрос, нужны ли клапана ОЗК на выходе из шахты. Если сначала воздуховоды (с 1 и 2 этажа) поднимаются в нескольких шахтах, переходят по чердаку в одну шахту затем только выброс. Все системы вытяжные но разные по категориям и относятся к разным этажам.
Заранее спасибо.
Зольников Михаил
Здравствуйте! Посмотрите СП 7.13130.2013, п. 6.10 в).
Если что-то из того подпункта подходит под Ваши планировки и решения, то клапан нужен. Если не подходит - значит, не нужен.
Если вроде как бы и подходит, но и не подходит одновременно - тоже ставьте клапан.

А вообще, план бы и аксонометрию посмотреть, без этого сказать трудно.
Student)
Спасибо